Zgodnie z moimi zapowiedziami przedkładam pod dyskusję i recenzję moje opracowanie w temacie "Cywilne schrony rodzinne". Opracowanie jest jeszcze surowe w swojej szacie graficznej. Mam też kilka pomysłów jakie rozdziały tego opracowania można by rozwinąć, nie mniej czekam na wasze spostrzeżenia po lekturze abym wiedział w jakim kierunku to opracowanie ma się rozwijać.
W między czasie (w czasie owocnej dyskusji na forum) postaram się wykonać już obliczenia i rysunki techniczne dla murowanych i żelbetowych schronów. Po skończeniu których wykonam dokładne kosztorysy i również je załączę do opracowania.
Szukam osoby, która wsparła by mnie w dokładnym zaprojektowaniu naszej instalacji filtracyjno-wentylacyjnej tzn. obliczeniu oporów powietrza i doboru konkretnego wentylatora do naszych schronów. (jak nie będzie chętnych trochę mi z tym zejdzie - nie moja branża, a to najważniejsza instalacja w naszym bunkrze)
Poniżej link do mojego opracowania.
http://przeklej.org/file/TEAxzX/Cywilne....nne.v1.pdf
2015-06-20 11:56 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Soger Offline
Czyta i pisze
***

Liczba postów: 75
Dołączył: 2012 Sep
Reputacja: 25
Post: #2
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
artykuł chyba wpasowujący się do tematu. Nie chcę zakładać nowego wątku. Może pomoże w dywagacjach na ten temat??
http://www.wykop.pl/ramka/2613471/budowalem-schron/
2015-06-23 08:38 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
AND-k Offline
Czyta i pisze
***

Liczba postów: 60
Dołączył: 2013 Apr
Reputacja: 21
Post: #3
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
(2015-06-23 08:38 AM)Soger napisał(a):  artykuł chyba wpasowujący się do tematu. Nie chcę zakładać nowego wątku. Może pomoże w dywagacjach na ten temat??
http://www.wykop.pl/ramka/2613471/budowalem-schron/
Mam ogromną prośbę aby w tym wątku wypowiadać się tylko odnośnie opracowania, które udostępniłem (ma mi to pomóc w tym aby kolejna aktualizacja była jeszcze lepiej dopracowana - sam w między czasie poprawiłem kilka drobnych błędów ortograficzno-składniowych w tekście). Nie chcę dywagować o tym czy o tamtym, w tym opracowaniu mają znaleźć się tylko konkrety. Przedstawiony strona w linku dla mnie jest całkowicie bezwartościowa (jak dla mnie za mało rzeczowych konkretów za dużo za to błędnych założeń wg mojej wiedzy).
2015-06-23 05:15 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
gajowy Offline
Użytkownik Premium
Premium

Liczba postów: 840
Dołączył: 2012 Apr
Reputacja: 56
Post: #4
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
"Kawał dobrej roboty":)
Co do uwag, to może na końcu zrobić słowniczek z pojęciami, który dla osób nie mających kontaktu z budownictwem wyjaśni bardziej kluczowe pojęcia typu: zaprawa cementowa, żelbeton, zbrojenie itp.

Może też więcej szczegółów wykonawczych, zwykle do takich prac powinno się brać fachowców, ale może ktoś będzie chciał, lub musiał robić wszystko sam?
W tym amerykańskich poradnikach, tak jest.

I idealnie było by zamienić skany rysunkami.

[Obrazek: sygnatura_dar-2017.gif]

Forum nie służy do promowania swoich poglądów politycznych oraz religijnych!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-24 07:35 AM przez gajowy.)
2015-06-24 06:41 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
AND-k Offline
Czyta i pisze
***

Liczba postów: 60
Dołączył: 2013 Apr
Reputacja: 21
Post: #5
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
(2015-06-24 06:41 AM)gajowy napisał(a):  "Kawał dobrej roboty":)
Co do uwag, to może na końcu zrobić słowniczek z pojęciami, który dla osób nie mających kontaktu z budownictwem wyjaśni bardziej kluczowe pojęcia typu: zaprawa cementowa, żelbeton, zbrojenie itp.

Może też więcej szczegółów wykonawczych, zwykle do takich prac powinno się brać fachowców, ale może ktoś będzie chciał, lub musiał robić wszystko sam?
W tym amerykańskich poradnikach, tak jest.

I idealnie było by zamienić skany rysunkami.
Dziękuję, właśnie o takie uwagi mi chodziło. Dodam w takim razie w następnej wersji taki mikro słowniczek pojęć, postaram się też wrzucić więcej zdjęć z szczegółów wykonawczych dla poszczególnych konstrukcji.
2015-06-25 08:41 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
AND-k Offline
Czyta i pisze
***

Liczba postów: 60
Dołączył: 2013 Apr
Reputacja: 21
Post: #6
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
Dziś chciałbym dołączyć do głównego opracowania rysunki schronu oraz opis techniczny pierwszych z przedstawionych wcześniej wersji (budynek częściowo zagłębiony oraz powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 25m2 – tak aby można go było wykorzystać w toku postępowania na zgłoszenie robót budowlanych oraz budynek >25m2). Ten załącznik jest docelowo do inwestora. Dla urzędu należy (aby nie wzbudzać nadmiernego zainteresowania) przedstawić wersję bez nie których elementów i nazewnictwa (taka wersja już wkrótce).
Obliczenia tego schronu trochę trwały z uwagi, że są robione ręcznie „na piechotę” przy pewnym wykorzystaniu stworzonego algorytmu w arkuszu kalkulacyjnym oraz trudnościami w modelowaniu oddziaływań fali uderzeniowej czy skutków wybuchu bomb konwencjonalnych. Zaczęło się od ciśnienia 137,9 kPa (20psi – ciśnienie fali uderzeniowej wytwarzane przez detonację bomby atomowej 1MT w odległości 2,2km na wys. 1,8km) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938r w sprawie „przygotowania w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowywania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego” a skończyło się na wytycznych z Uchwale 2/84 Komitetu Obrony Kraju z 28 czerwca 1984r. w sprawie planowania i przygotowywania budowli ochronnych dla ludności kraju (np. min. grubość stropu 30cm, rozstaw prętów siatki 10x10cm czy min. 100kg/m3 zbrojenia), które podnosiły wytyczne dla przeniesienia obciążeń schronu do rzędu 300kPa. Wpisywało mi się to w analizę magisterskiej pracy dyplomowej inż. Łukasza Faścińskiego (Politechnika Poznańska 2011r.) w temacie „Analiza numeryczna ściany żelbetowej obciążonej wybuchem”. Nie bez znaczenia wpływ na ostateczny kształt konstrukcji miały wytyczne p/poż (otulina 4cm dla prętów) oraz wytrzymałość ogniowa konstrukcji (wg wytycznych niemieckich w sprawie schronów to 6 godzin – chodź tu akurat grubość przegród 30cm starcza by spełnić to wymaganie)
Tak więc zaprojektowana budowla dla przegród gr.30cm powinna zostać pogrubiona w świetle w/w lektur ostatecznie do 60cm (lub więcej – głównie dla ochrony przed zagrożeniem bombami tradycyjnymi) .
Ponieważ szybka analiza projektu wskazuje, że obecny koszt wykonania naszego schronu to około 60 tys. zł (i to przy sporym własnym zaangażowaniu, ponieważ koszt samego zakupu stali i betonu będzie oscylował w granicach 40 tys. zł, zakup dobrych drzwi wodoszczelnych, gazoszczelnych, o EI60, wytrzymujących ciśnienie >20psi to wydatek około 18 tys. złotych-wg oferty polskiej firmy Meblomor S.A., które niestety nie dają nam odpowiedniej ochronności przed promieniowaniem, a musi dojść nam jeszcze dobry i niezawodny system filtrowentylacji) projekt schronu o ścianach gr. 60cm odkładam na później.
Należy przy tym pamiętać, że schron będzie miał taką odporność co jego najsłabsze ogniowo (drzwi, zawory antywybuchowe, przejścia techniczne). Na marginesie jak nie uda się mi znaleźć dobrych drzwi (wymagana odporność na nadciśnienie, wodo i gazoszczelność, odporność na promieniowanie, odporność na podwyższoną temperaturę) to czeka mnie jeszcze projekt takich drzwi. I tu kolejna prośba z tym razem dla ludzi z doświadczeniem w ślusarstwie o pomoc w takim opracowaniu (szukamy przede wszystkim zawiasów do przenoszenia obc. ciężarem skrzydła >1,5tony oraz sprawdzonego zamknięcia by wytrzymało fale nadciśnienia >20psi – tj. obciążenia naszego skrzydła około 20t - obc. poziome)
Tak więc jak wyżej przedstawiłem koszt naszego schronu jest spory więc następny projekt, który zamierzam opracować powinien być bardziej budżetowy (niestety kosztem odporności na falę nadciśnienia) i będzie w technologi murowanej.
Na zakończenie chciałbym podziękować panu Michałowi Szafrańskiemu ze strony schrony.edu.pl za bezinteresowną pomoc i podesłane materiały, dzięki którym moja analiza i przedstawianie tematyki może być bogatsze i bardziej merytoryczne.

.pdf  Dokumentacja techniczna schron.pdf (Rozmiar: 968.49 KB / Pobrań: 142)
2015-07-20 11:49 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
ChollaYi Offline
21st Century Schizoid Man
******
Super Moderators

Liczba postów: 1,014
Dołączył: 2011 Jan
Reputacja: 81
Post: #7
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
(2015-06-20 11:56 AM)AND-k napisał(a):  http://przeklej.org/file/TEAxzX/Cywilne....nne.v1.pdf

A mógłbyś wrzucić to na jakiś normalny serwer typu np. dropbox, bo niestety przebijanie się przez reklamy kończy się i tak blokadą strony przez antywirusy Sad

Michał | Warszawa || CB || Informatyka | Żeglarstwo | Fotografika | Mechanika sam. |
"Nie dowiesz się z gazety kto przeżyje swoją śmierć"
2016-01-11 11:21 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
poeta1 Offline
Rozgląda się
**

Liczba postów: 5
Dołączył: 2017 Jan
Reputacja: 0
Post: #8
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
Hej,

Czy mógłbym prosić o reupload, na stronce plik już został usunięty.

Z góry dzięki!
2017-01-06 01:56 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
jacekr Offline
Użytkownik Premium
Premium

Liczba postów: 189
Dołączył: 2012 May
Reputacja: 11
Post: #9
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
plik dokumentacja techniczna jest zawarty w poscie ANDka

Ratownik Medyczny| Żeglarstwo | Szkolenia
[Obrazek: sygnatura_dar-2017.gif]
2017-01-06 03:18 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
wek123 Offline
Rozgląda się
**

Liczba postów: 4
Dołączył: 2015 Dec
Reputacja: 0
Post: #10
RE: Cywilne schrony rodzinne - skrypt
Witam.
Tego właśnie szukam od jakiegoś czasu, gotowego projektu budowlanego.Jednak nie podzielam do końca idei tej budowli.Mianowicie wq mnie taka budowla powinna opierać się przede wszystkim na założeniu wykorzystania do ochrony tego co jest darmowe,czyli gruntu.Moim zdaniem taki bunkier powinien być posadowiony przynajmniej 2 m licząc od sufitu bunkru.Taka głębokość dała by już pełen komfort bez względu na rodzaj gruntu.Druga sprawa to technologia.Tutaj zwracam się twórcy tematu czy interesował się może sklepieniami łukowymi?Nie jestem zaawansowanym budowniczym ale na logikę to takie sklepienie pod ziemią jest chyba skłonne przenieść większe obciażenia? po za tym liczy się koszt, a cegły są dużo tańsze.W każdym razie trzeba podziękować za taki projekt freeware.Mam nadzieje że twórca tematu jeszcze się tu odezwie.
2017-12-04 09:03 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post

« Starszy wątek | Nowszy wątek »
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Schrony firmy Radius Boungler 12 32,194 2016-02-25 06:31 AM
Ostatni post: Masełko
  Schrony publiczne w miastach Polski Boungler 42 47,121 2016-02-22 08:04 PM
Ostatni post: Inkwizytor
  [Warszawa] Bunkry, schrony ChollaYi 4 9,513 2011-10-23 12:23 PM
Ostatni post: piotr
  Schrony podziemne altnume 4 6,373 2011-07-21 07:51 AM
Ostatni post: WarBlok

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

Wróć do góryWróć do forów